Jording

Spurt 17:53 - 2.7.2014 av Kristine|Siste svar 12:18 - 17.7.2014 av Bj

Kristine

Jeg har tidligere jobbet på utstyr som leies ut offshore, her skal elektroskapene, koblingsbokser og det meste jordes til jordingsboss som er festet til gods (i dette tilfellet leieuniten). Dette i tilleg til at koblingsbokser, el skap osv er skrudd fast i godset (leieuniten) i tilleg til at de har jording i kabelen inn i el skapet. Stemmer ikke dette? er det andre regler som gjelder på platformer? Da tenker jeg på koblingsbokser som står fast på platformen. Jeg fikk beskjed at koblingsbokser til varmekalber ikke trenger å jordes til gods fordi det er jording i kablene inn i boksen og er skrudd fast til platformen. Er det andre regler på platformer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Kristine

Postet 7:42 - 8.7.2014
Ingen som vet?

Bj

Postet 12:18 - 17.7.2014
Hei!

Det stemmer som du sier at om skapet er skrudd fast i strukturen med god metallisk forbindelse så holder dette.

Anbefaler at du leser kapittel 4 i IEC 61892-6 hvor det står beskrevet om jording og utjevningsforbindelser for utstyr, her er det også tabell for krav til tverrsnitt.

Fortsatt god sommer!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.