Jording av motor offshore

Spurt 7:04 - 12.1.2009 av Mr Andersen|Siste svar 8:09 - 12.1.2009 av Forumleder

Mr Andersen

I forbindelse med ett Ptil-kurs jeg tok i Tønsberg ble det diskutert følgende:
-om Jording av gods på motor var nødvendig hvis motoren var boltet mot samme godset. Jeg husker ikke hva svaret ble.
Er egen overgansjord nødvendig hvis motoren er boltet direkte i godset?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

..

Postet 7:30 - 12.1.2009
Er egen overgansjord nødvendig hvis motoren er boltet direkte i godset?
nei

Forumleder

Postet 8:09 - 12.1.2009
I henhold til IEC 61892, del 6, punkt 4.3.2 er det IKKE nødvendig med egen potesialujevning dersom motoren er motoren er i direkte metallisk kontakt med innretningens struktur og at kontaktflatene er rene. Hvis vi snakker om installason i ex-oråde er det imidlertid litt andereledes. Her er det alltid krav til utjevningsforbindelse i sone 1, ref. IEC 61892, del 7, punkt 5.6.3.