Jording av skjerm

Spurt 19:30 - 14.1.2014 av Kolbj|Siste svar 9:51 - 3.2.2014 av Forumleder

Kolbj

Er det tillatt i henhold til regelverket å bruke den ytre skjermen som IS jord og leder som er gul-grønn inni kabelen som PE jord. Dette er kabler som blir brukt i ett målesystem på krane. Kablene er ikke vanlige offshorekabler.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Bj

Postet 13:18 - 20.1.2014
Ja det er tillatt men siden det er snakk om i en kran så ville jeg kanskje si det er hensiktsmessig med mekanisk beskyttelse av noe slag. I dette tilfelle legger du den ytre skjermen som skal ta seg av den mekaniske beskyttelsen i IS-sløyfen din.

Vidar G

Postet 12:39 - 1.2.2014
Hei, jeg ville heller gjort motsatt, brukt ytre skjerm til PE jord, og den isolerte gul/ grønne til IS. Med en markerings strømpe på IS jorden som sier at den er IS. (Typisk Gul/ grømm/ blå)

Forumleder

Postet 9:51 - 3.2.2014
Vidar G har rett. Dette er den ""oppleste"" prosedyren i forhold til skjerm og screen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.