Vi har et styremasinskap på 230v og styrestrøm på 24v. I skapdøren har vi vribryter og lys for 24v. Vi bruker å koble døren med kabel med ledere på 0.75 og jordingsleder med 0.75. Hvordan skal jeg dokumentere at dette er godt nok etter regelverket?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
i Iec 61892-3 står det noe om dette
4.14.1 General Cabinets and enclosures shall be equipped with earth bars. The earth bars shall be fabricated from copper and provided to suit the number and size of connections, located to ease both inspection and maintenance. Earth bars shall be easily accessible inside the compartment (e.g. just behind cabinet door or lid). Earth bars should be close to external cable entries to achieve short lengths of braid armour, armour, screen and wires, etc. which are to be earthed. A separate, insulated earth conductor inside enclosures shall have the cross sectional area as given in Table 1.
Table 1 - Earth conductors for enclosures
Arrangement of earth conductor Cross section Q of associated Minimum cross section current-carrying conductor (one of earth conductor phase or pole) mm2
Separate, Insulated earth Q s 16 Q conductor when Installed Inside enclosure or behind covers or Q > 16 50 % of the current-carrying panels conductor, but not less than 16 mm2
Earth conductors for hinged doors Not less than 4 mm2