jording i frekvensomformertavle

Spurt 15:27 - 9.9.2005 av helge o.|Siste svar 8:51 - 12.9.2005 av Forumleder

helge o.

Ref tilleggsinfo diskutert/skissert med Rolf Kinck pr 09.09.05.

Vi har under bygging en større lavspent frekvensomformertavle for bruk offshore. 690V system forsyning, 12 puls, og med 5 større avganger til MP/CP motorer.
Leverandøren har valgt PE i tavlen som en kombinasjon av vann-kjølerør/PE-skinne. Røret er en støpt kombinasjon av rør og skinne, utført i legering AlMgSi. Dette er plassert i bunn av tavla, og i bakkant. Gjennomgående i full tavlelengde. Og med ""avgreining"" i form av kopperskinne, fram i hvert felt.
Er dette akseptabelt i henhold til IEC 61892??
Hvis nei, forslag til endring?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:51 - 12.9.2005
Hei og takk for sist. I FME § 13 er det beskrevet krav til jordingssystem (se vedlagt link) hvor det står at rørledninger ikke kan benyttes som jordingsforbindelse. DSB

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.