Hei
Hvilke forskrift vil gjelde for valg av utstyr og installasjon inne i overtrykkstyrt område, f.eks kontainer. Snakker her om elektro installasjon hvor utstyret kobler ut ved 1. gass og fravær av overtrykk. Må man da fortsatt bruke offshore topside kabel eller holder det at den er halogenfri?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Vært syk noen uker - derfor sen tilbakemelding. Du spør hvilken forskrift som gjelder, men jeg har mistanke om at du mener standard. Uansett vil Ptil's forskrift alltid ligge i bunnen, og NORSOK Z-015 er standarden som gjelder fore midlertidig utstyr. Glem dog ikke at Z-015 angir tilleggskrav til IEC 61892 som angir grunnleggende krav til all elektroinstallasjon.
Vanlig halogenfritt holder i dette tilfellet.