Tidligere ble PRS kabler benyttet innendørs offshore, dette er ikke lengere tillat. Hvilken kabel kan benyttes som har dimensjonen 2x2,5 + E?

Fredrik
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 12:20 - 2.3.2001
Den kablen som skal benyttes er P 16 IFLI 250V 2x2,5 +E
Denne kablen inneholder 7 kordeler. Dette er ihht NEK 606 3.16 (1997)

Magne

Postet 12:43 - 27.9.2002
Etter de opplysningene vi klarer å innhente finnes denne (nye)kabelen kun som entrådet ledere.

Forumleder

Postet 13:53 - 27.9.2002
Draka Norsk Kabel AS, selger denne kabelen. Det er en kabel med flertrådet fortinnet ledere. Kabelen er halogenfri.

Magne

Postet 14:20 - 1.10.2002
Kabelen finnes i en landversjon og en
offshoreversjon. Betegnelsen på kabelen er lik,
det er bare art.nr som er forskjellig.