Kabler til bruk på midlertidig elektrisk utstyr offshore

Spurt 13:22 - 20.1.2016 av Roald Sjursen|Siste svar 12:51 - 21.1.2016 av Jan Ødegaard

Roald Sjursen

I henhold til Draka Kabel: Informasjon om kabel RU 0,6-1 kV P18 kabel.

Fixed installation for power,control and lighting in both EX- and safe areas, general purposes. For installation in areas exposed to MUD and drilling/cleaning fluids. Meets the OIL & MUD resistance requirement in NEK TS 606:2009. These cables are double-insulated and Single core cables are used as battery cables.

Denne kabelen er godkjent i henhold til NEK TS 606 for fast installasjon for kraftkabler og kontrollkabler. Siden denne kabelen mangler skjerm/armering. Kan den brukes som fast installasjon for midlertidig utstyr?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 12:51 - 21.1.2016

Skulle ikke være noe i veien for å bruke denne kabelen på midlertidig utstyr selv om det er en noe sær løsning. Vanligvis benyttes det armert og/eller skjermet kabel på slikt utstyr, men jeg kan ikke se noe absolutt krav til dette. Imidlertid skal det være armering i ex-område. Dessuten skal tilkoblingskabelen våre bevegelig, altså uten armering.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.