kabling til EXd hus

Spurt 12:22 - 19.9.2008 av Oddi|Siste svar 12:44 - 24.9.2008 av Forumleder

Oddi

Vi har et måleinstrument i EXd hus plassert i sone1. Benyttes ca 3 uker av gangen, så det er et midlertidig utstyr. Instrumentet er mobilt med kabel inn til sikkert område, og er derfor lite gunstigt med stive tunge BFOU/RFOU kabler.

Spm er om det må være NEK606 godkjent kabel? Trenger 24V forsyning (0.5A) og et par med skjerm for RS485 signal. Har hørt om ölflex kabel, de er fleksible men ikke NEK606 godkjent.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:44 - 24.9.2008
Når det gjelder bruk av Ølflex kabel så har de en kabel som er godkjent i samsvar med NEK 606 (mud.resistent og halogenfri)