Hei. I NEK 410A står det under 10.1 Generelt
Kortslutningsbeskyttelse skal anordnes i alle faser som ikke er jordet.
I TN nett. kan N-leder anses å være jordet?
Kan man da bruke en 1P+N sikring som ikke har kortslutnings beskyttelse i N-leder?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hvilken standard viser du til her?
Hei.
NEK 410A-202: Systemutførelse - Vern. 10.1 - Kortslutningsbeskyttelse skal anordnes i alle faser som ikke er jordet.
Jeg fikk svar en annen plass. Men har en Installatør som ikke er enig. Så hadde vært fint med en 2nd opinion :)
Her er det jeg har funnet til nå:
"I et system der nøytrallederen er jordet (som i TN-systemer), vil kortslutningsbeskyttelse (for eksempel sikringer eller automatsikringer) typisk være plassert i alle faser (L1, L2, L3), men ikke nødvendigvis i nøytrallederen (N-lederen), siden denne er koblet til jord og har et kjent potensial. Faselederne bærer strøm under normal drift, og det er her risikoen for kortslutning mellom faser eller mellom fase og jord er størst."
"Regelen om at kortslutningsbeskyttelse skal anordnes i alle faser som ikke er jordet gjelder for alle TN-nett, både TN-S, TN-C, og TN-C-S. Dette innebærer at faselederne (L1, L2, L3) skal beskyttes mot kortslutning i alle TN-systemer.
Kortslutningsbeskyttelse fokuserer på faselederne, fordi det er her strøm flyter under normal drift, og kortslutninger kan forårsake store strømmer og farlige situasjoner. N-lederen, som er jordet, anses som mindre risikoutsatt for kortslutninger i TN-systemer."