Hei,
Har for første gang foretatt en kortslutningsmåling av 1 kurs.
I den forbindelsen har jeg noen spørsmål til FLUKE 1653B Euro testeren jeg brukte.
Er PSC Ik, det samme som minste kortslutningsstrøm? eller er dette største?
Kursen er koblet til en Schneider TM25D. er dette da en D-karakteristikk?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
For å få minste kortslutningsstrøm, som bestemmer at det gir nok strøm til at vernet løses ut, må vi bruke to faktorer
Får å få IK2 min må du gange resultatet på instrumentet med 0,78, om det er jordfeilbryter på kursen.
Er det IT nett uten jordfeil bryter må du gange målt resultat med 0,38.
Om TM25D er D-karakteristikk vet jeg ikke - sjekk med Schneider.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.