Hei,

Har for første gang foretatt en kortslutningsmåling av 1 kurs.

I den forbindelsen har jeg noen spørsmål til FLUKE 1653B Euro testeren jeg brukte.

Er PSC Ik, det samme som minste kortslutningsstrøm? eller er dette største?

Kursen er koblet til en Schneider TM25D. er dette da en D-karakteristikk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 12:57 - 20.8.2018

For å få minste kortslutningsstrøm, som bestemmer at det gir nok strøm til at vernet løses ut, må vi bruke to faktorer

Får å få IK2 min må du gange resultatet på instrumentet med 0,78, om det er jordfeilbryter på kursen.

Er det IT nett uten jordfeil bryter må du gange målt resultat med 0,38.

Om TM25D er D-karakteristikk vet jeg ikke - sjekk med Schneider.