Kortslutningsvern generator

Spurt 16:26 - 19.5.2015 av Trikker1|Siste svar 8:22 - 12.6.2015 av Jan Ødegaard

Trikker1

Har fått i oppdrag å rette en avviksrapport fra DSB ombord i en mindre hurtiggående passasjerbåt.
Et av avvikspunktene har følgende ordlyd:

""DSB må få tilsendt dokumentasjon som viser at generatorvernet løser ut ved kortslutning i anlegget.""

I båten er det en liten generator på 6kw (enfas), fra denne er det lagt en kabel direkte opp til et venderskap, her finnes bl.a en 25A automat. Er det denne som er ""generatorvernet"", eller må det monteres noe nærmere generatoren?

Uansett, hvordan dokumentere dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 8:22 - 12.6.2015

En 25 A automat er vanligvis ikke å betrakte som et generatorvern på grunn av karakteristikkene på vernet. Vanskelig å gi noe godt svar ettersom det er lite opplysninger her, men antar at avstanden fra generator til venderskap er nokså kort. I utgangspunktet ville jeg byttet ut automaten med et vern som matcher kortslutningsverdiene i anlegget (Ik max). Lurt å verifisere dette med DSB.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.