Hei.
Jeg har kommet opp i en duskusjon om det er krav til å fjerne en enhet med høyspentutstyr som er montert inne i et høyspentrom ombord på en oljeinstallasjon.
Finnes det et krav å forankre fjerning av utstyret i?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Du sier ikke noe om hvilket regelverk denne innretningen er bygget etter, men i FEA-M § 1031 er det en bestemmelse som krever at utstyr som ikke lenger er i bruk skal fjernes eller vedlikeholdes.
Under alle omstendigheter må du forholde deg til FEF § 1-2 som har samme krav.