Prøver å finne norm for antenneanlegg som beskriver testspenning og minstekrav isolasjonsmotstand. Mener å ha funnet krav tidliger som skiller seg ut fra "vanlig" testkrav.
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Det står ikke veldig mye om dette i det generelle regelverket for off-shore installasjoner, men i IEC 61892-6 punkt 18.3.1 finner vi et krav om at installasjoner med driftspenning under 50 V skal ha isolasjonsverdi på minimum 0,3 M-ohm. Videre er det også et krav at prøvespenning ikke skal være under 500 V.
Dette temaet er litt på siden av det som vi vanligvis driver med, men det kan være lurt å sjekke med N-kom forskriften og NEK 700 som fokuserer på anlegg i denne kategorien.