Krav til jordfeilovervåking på midlertidig utstyr

Spurt 22:33 - 4.3.2016 av Henning Staff (for Christoffer)|Siste svar 13:22 - 11.3.2016 av Jan Ødegaard

Henning Staff (for Christoffer)

Følgende spørsmål er flyttet fra Ex forumet:

Hei

Stilles det krav til jordfeilovervåking lokalt på U99 utstyr i henhold til Norsok Z-015?

U99 enheten er en enkel 230V fordeling med nedstengning styrt av en PLS.

Enheten bruker altså 16A / 230V power fra innretning.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 13:22 - 11.3.2016

Hvis dette er plassert i ex-område er det krav til jordfeilovervåking i henhold til IEC 61892-7 punkt 5.2.2