Krav til pakning på exe nippel

Spurt 7:50 - 15.3.2007 av Einar|Siste svar 10:42 - 19.3.2007 av Forumleder

Einar

Er det krav til pakningen på exe nipler? Vi har fått et nymontert skap der de har satt inn niplene med sikaflex lignende stoff. Vi lurer på om dette er iht. forskrifter.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:42 - 19.3.2007
Hei, Ex e nipler skal være sertifisert i samsvar med EN 50014/IEC 60079-0 og EN 50019/IEC 60079-7.

Montering skal skje i samsvar med leverandørens monteringsanvisning.

Har tilgode å se en Ex e nipel som ikke har blitt levert med pakning.

Når det gjelder bruk av denne tettningsmassen så går jeg utfra at denne blir brukt på gjengene, det står ingenting i normene at dette ikke lov, men vis dette blir gjort istedenfor bruk av pakning som må dette klargjøres med leverandør av utstyret.