Krav til stjernekoblede EEx e-motorer

Spurt 6:07 - 25.6.2012 av John|Siste svar 11:37 - 26.7.2012 av Kristian

John

Er det tilfelle at alle EEx e- motorer skal være Y-koblet? I så fall, hvorfor er det slik?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 8:18 - 26.6.2012
Det er ikke tilfelle. Ex e-motorer er som motorer flest, d.v.s. de kan kobles enten i stjerne eller trekant, og er således ""klare"" for to forskjellige forsyningspenninger, eksempelvis 230/400 V eller 400/690 V. Hvis du kikker på merkeskiltet (eller sertifikatet) til en hvilken som helst Ex e-motor vil du se at dette stemmer.

John

Postet 14:58 - 26.6.2012
Det har jeg også alltid trodd, men har nå kommet i tvil. Ref NORSOK Standard E001 6.2.1.1 :

All Exe motors shall be star connected.

Har du noen forklaring på det?

Forumleder

Postet 8:47 - 28.6.2012
Forklaringen på hvorfor NORSOK har dette kravet finner vi i NEK 420 punkt 11.3.1. Her står det bl.a.:

"" Egenskapene for deltaviklede maskiner i tilfelle tap av en fase bør behandles spesielt. Til forskjell fra stjerneviklede maskiner er det ikke sikkeret at tap av en fase blir oppdaget, spesiellt hvis dette inntreffer når maskinen er i drift. Virkningen vil være ubalanse i strømmen i ledningene som mater maskinen og økt oppvarming av motoren. En deltaviklet motor med lav dreiebelastning i løpet av oppstarten kan også være i stand til å starte under disse forhold av viklingsfeil og derfor kan feilen forbli uoppdaget i lange perioder. Derfor, for deltaviklede maskiner, skal det forefinnes beskyttelse mot faseubalanse som vil detektere maskinubalanser før de kan forårsake kraftig oppvarming.""

Lang utredning dette, men jeg formoder at dette er motivet for kravet i NORSOK.

Kristian

Postet 11:37 - 26.7.2012
Det kan vere verd å merke seg at NORSOK E-001 ikkje er eit direkte lovkrav ut frå innretningsforskrifta. (Dei fleste NORSOK-delane er med, men IEC 61892 er istadenfor E-001-delen.)
Derimot har mange av oljeselskapa krav om å følgje alle delar av NORSOK, slik at ein endar med å måtte stjernekople Ex-e-motorane.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.