Krav til test av nødgenerator plattform

Spurt 9:48 - 20.1.2015 av Svein H|Siste svar 10:31 - 29.1.2015 av Forumleder

Svein H

Er det krav til ukentlige eller månedlige tester med eller uten last?
dette gjelder en fast plattform. Mener det er krav til ukentlige på flytende innrettninger....
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:31 - 29.1.2015
Dette er beskrevet i IEC 61892-2 punkt 4.3.5. Krav er ""regelmessig"" test av nødgenerator. Testen skal omfatte startarrangementer og drift under belastning. Regelmessig kan jo være så mangt, men ukentlig test er svært utbredt.