Hei.

Jeg lurer på hvilke alarmer/aksjoner man skal ha om man mister en fase til gass detektor på en sone 1 evt. 2 midlertidig unit? Lest det som står i Norsok S-001 kap 12-14 samt IEC 61892-7 uten at jeg klarer å finne noen klare krav.

Mener selv at jeg skal få fault "feil" til CCR samt lokal alarm ved unit i form av ett fault lys.

Setter veldig pris på svar da dette er noe jeg jobber mot daglig.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 8:09 - 25.10.2016

Vært syk noen uker - derfor sen tilbakemelding. Ettersom dette er midlertidig utstyr er det Z-015 hvor vi finner krav til gassdetektor. Disse detektorene skal ha eget kontrollskap med utgang til SKR. Dette kontrollsakapet inkluderer svært ofte også branndeteksjon og styring av overtrykk. Utgang til SKR inkluderer også feilmelding.