Lavspent arbeid i høyspentrom

Spurt 9:29 - 10.9.2014 av Nordsj|Siste svar 17:46 - 12.9.2014 av Ole Petter S

Nordsj

Hei.

På riggen jeg er på skal det arbeides i et lavspentpanel som er plassert inne i et høyspentrom.
Hvordan er kravene til forhold til dette? Kreves det leder for sikkerhet eller er det nok med ansvarlig for arbeid? Kreves det høyspentpersonell siden det er i høyspentrom?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter S

Postet 17:46 - 12.9.2014
Siden det er et høyspenningsrom er det krav om adgangstilatelse, den som gir adgang må foreta en risikovurdering.

Om anlegget er helkapslet og arbeidet av en slik art at det ikke er behov for LFS, må vedkommende ha adgangstilatelse og være ansvarlig for arbeidet. Det holder at vedkommende er elektriker. Alt er avhengig av risikovurderingen.