Låsing av høyspent rom.

Spurt 11:20 - 1.6.2016 av Henrik Andre Mæhlum|Siste svar 9:29 - 11.6.2016 av Hepparn

Henrik Andre Mæhlum

Er på en petroleum installasjon på norsk sokkel. Vi har berøringssikre HV-tavler og HV-trafoer som er IP 23. Vi har også system med «Sikkerhetskort for høyspenningsanlegg». Lurer på hva forskriftene sier om låsing av høyspent tavle og trafo rom (11kV) ? Ifølge nettbasert FSE kurs som akkurat er gjennomført, er det krav til låsing av høyspent rom. Det er mye diskusjon vedrørende dette om bord ! Hva er riktig angående låsing av høyspent rom ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Hepparn

Postet 9:29 - 11.6.2016

Det er vell ikke så mye å diskutere?

Les paragraf §9 Angang.

Samt står det i utfyllende orientering til §9 at alle høyspent rom skal være forsvarlig låst med egne låser, berørings sikkert eller ikke.

Å kun dem med Adgangstillatelse i sikkerhetskortet kan ferdens alene i et høyspent rom.

Mvh Kværner Montør

Mvh Kværner montør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.