Megging av instrumentkabler

Spurt 8:33 - 7.2.2013 av Svennis|Siste svar 9:25 - 13.6.2013 av Forumleder

Svennis

Er det fortsatt et krav at instrumentkabler skal megges ,eventuelt med hvilket spenningsnivå,kablene er stort sett godjkjent for 250V.
(DRAKA kabel)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 13:54 - 14.3.2013
DEt er vingen endringer her. Kablene skal megges.

Jalle

Postet 15:51 - 7.4.2013
I hva omfang kan man gå utover kabelens påstemplede driftsspenning?

Forumleder

Postet 9:25 - 13.6.2013
Her støtter vi oss på IEC 61892-6 punkt 17.3 som har flg. verdier

Nominell spenning < 500 V : Prøvespenning 500 V.
Nominell spenning 500-1000 V : Prøvespenning 1000 V.
Nominell spenning 1000-6000 V: Prøvespenning 2500 V.
Nominell spenning 6000-5000 V: Prøvespenning 5000 V.

NEK 400 har en litt annen tilnærming på dette, ref. tabell 6A i pkt. 61.3.3:

SELV- og PELV-kretser: 250 V.
< 500 V inkl. FELV : 500 V.
> 500 V : 1000 V

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.