Megging av lavspentkurser m/jordfeilvern

Spurt 6:58 - 25.8.2024 av Dag Gøran Moen|Siste svar 11:09 - 18.10.2024 av Hugo Hammer

Dag Gøran Moen

Hva er kravet til megging av lyskurser der det er installert jordfeilbrytere. Det er en utfordring med mye elektronikk i dagens lysarmaturer.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Hugo Hammer

Forumleder
Postet 11:09 - 18.10.2024
Instructor contact card

Ifølge NEK 400-6 skal isolasjonsresistansen til en kurs være tilstrekkelig høy til å unngå farlige lekkasjestrømmer.


Isolasjonsmotstanden må typisk være minst 1 MΩ for at kursen skal godkjennes som tilstrekkelig isolert.


Mange moderne lysarmaturer inneholder elektronikk som LED-drivere og transformatorer som kan være skadet av de høye testspenningene fra megging.I slike tilfeller anbefales det å frakoble den elektroniske lasten (som lysarmaturer og andre følsomme enheter) før megging for å beskytte disse komponentene mot skade.


Bruk 500V DC for målingen dersom det er trygt å gjøre dette, og sørg for at isolasjonsmotstanden er minst 1 MΩ. Alternativt kan lavere spenninger benyttes dersom det er nødvendig for å beskytte utstyret, men dette bør dokumenteres godt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.