Hei, vi har en diskusjon på hvorvidt en må merke høyspentkabler offshore. Jeg kan ikke forstå at det er ett krav at det skal være det. MEN jeg klarer heller ikke finne noe spesifikt om dette. Har dere noe tips. Finner bare dette rundt merking av høyspenningstrafoer.
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hei,
I IEC 61892-6 (:2013) punkt 6.2 Installation står det:
"All cables shall be marked for easy identification, at least on each end. The marking should indicate type of cable, i.e. high voltage, low voltage, control/instrumentation and consumer."
Se også i NORSOK E-001 (:2007) 9.12.4 Cables
"Each cable shall be marked with indelible and non-corrosive cable markers indicating the cable number. The cable markers shall be clearly visible after cleating and strapping. Outdoors, in exposed- and wash Down areas the cable markers shall be of stainless steel."Hei takk for svar:) det var nok ett uklart spm ser jeg nå, det er jo ingen tvil om at det må kabeltags og merker på, det var mere en diskusjon på høyspentkabler om du skal henge høyspenning livsfare skilt over alt
Hei. Ville merket Kabelgatene