Merking av Power

Spurt 9:37 - 27.1.2009 av Oddgeir|Siste svar 10:21 - 27.1.2009 av Forumleder

Oddgeir

Vi skal merke kabeler, med stålmerker utsiden av koblingsboks

Hvordan er det vanlig å merke disse?
Elektrikeren om bord sier de ikke har noen system på merking.

-Power kabel:

Det er tre leder 440 v

Den går mellom en motor og en Frekvens omformer.

-Nødstopp til motor

-IS kabel

Og en multicore
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:21 - 27.1.2009
At dere ikke har noe krav til merking er betenkelig. Dette kravet er nedfelt både i IEC-normer, Norsok, forskrifter og forskjellige selskapsstandarder. Du beskriver selv stålplater stripset på kabelen. Dette er en vanlig og god måte å merke på. Når det gjelder hvor man skal merke, er minstekravet i begge ender. Det er imidlertid et unntak for IS-kabler. Disse skal i tillegg merkes på hver side av alle transiter.