Montere stikk offshore

Spurt 5:33 - 16.4.2012 av Espen|Siste svar 19:03 - 18.5.2012 av Livar Risa

Espen

Hvordan blir det å få sendt ut en unit uten kontakt/stikk i enden på kabelen, mtp på z-015.

Stikket har de offshore, og skal monteres der.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 9:28 - 17.4.2012
I forhold til Z-015 er dette helt greit. Kun krav til kabeltype og lengde, men ikke støpsel.

Livar Risa

Postet 19:03 - 18.5.2012
Slik jeg tolker spørsmålet så er svaret litt missvisende.

Espen spør om en kan sende utstyret ut uten plugg fordi pluggen som skal brukes ligger allerede klar til bruk offshore.
Det er ok, men det må komme frem som en kommentar på sjekklisten for det aktuelle utstyret at avtalen er omfornet med kunde/rekvirent. Videre må du passe på at navnet med stilling og funksjon til vedkommende du har gjort denne avtalen med kommer klart frem.

Slik standarden (rev.3) er skrevet så fremkommer det ikke i selve standarden at det skal være påmontert plugger.
Men når en leser sjekklisten og ser på datablade for den aktuelle riggen så skal utstyret leveres med relevante plugger.
Unntak skal avtales/klareres med rekvrient / kunde.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.