Montering av nipler

Spurt 10:36 - 11.5.2007 av sb|Siste svar 18:39 - 14.5.2007 av sb

sb

Mener å ha lest/hørt at nipler aldri skal monteres på toppen av skap/koblingsbokser. Noen som vet om dette er et konkret krav, og hvor dette står beskrevet?

PS: Koblingsboksene jeg skal montere skal stå inne i en container, kan ikke se at vanninntrenging dermed er et stort problem?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 7:05 - 14.5.2007
Hei, dette står beskrevet flere steder. Det står beskrevet blant annet i IEC 61892-1 samt i NORSOK Z-010 som også er en referanse i NORSOK Z-015. Siden du nå beskriver at deres boks skal stå beskyttet innendørs vil ikke dette kravet være relevant sett i forhold til krav i NORSOK Z-010 punkt 9.3.

sb

Postet 18:39 - 14.5.2007
OK, takker for raskt svar.