Motortilkobling

Spurt 7:13 - 21.3.2003 av Jan Egil Lanne|Siste svar 10:23 - 31.3.2003 av Forumleder

Jan Egil Lanne

Hei

Hvordan stiller det seg med bruk av kabelsko ved motortilkoblinger i
Exe-koblingshus ?
Er dette lov og i så fall hvordan definerer vi dette ihht. normer /
forskrifter ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:23 - 31.3.2003
Det er tillatt og bruke kabelsko men den skal da oppfylle kravene som er beskrevet i EN 50019 pkt 4.1 - 4.4.2 samt de generelle kravene som står beskrevet i EN 50014 pkt 14.

Når det gjelder generelle betraktninger for tilkoblinger utenfor det eksplosjonsfarlige område står dette beskrevet i IEC 60092-401 pkt 46 og 48 for skip og flyttbare/stasjonære innretninger offshore