Trond Jacobsen

Hei.
Hvilke normner kan vi støtte oss på når det gjelder krav til motorvern der to motorer (660V DC) er koblet på samme aksel (mud pumper) og styres fra en SCR tavle med DC drives. I dette tilfellet så styres begge motorer til mud pumpen av en felles drive. Er det krav til individuelt vern for hver motor eller er det andre krav som sier noe annet?
Håper på et avklarende svar jeg kan bruke.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 9:56 - 3.7.2015

Det finnes en rekke standarder som beskriver motovern, f.eks. IEC 60898 hvor det handler om selve vernet med karakteristikker osv. Videre er dette også tema i IEC 61892-2 punkt 7 hvor kravet er at motorer over 1 kW skal ha eget vern.