Målinger av isolasjonsmotstand.

Spurt 11:52 - 4.1.2019 av Isolasjonsmotstand|Siste svar 10:09 - 11.1.2019 av Jan Ødegaard

Isolasjonsmotstand

Punkt 3.2, Isolasjonsmotstand: Er det noe krav om intervaller for dette, vist utstyret blir ombord over tid? Årlige målinger?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Olav L

Postet 14:19 - 8.1.2019

Se Norsok Z-015N Vedlegg l (side 66, Normativt vedlikehold)

Jan Ødegaard

Postet 10:09 - 11.1.2019

Ser at Olav L har svart på dette, og han har helt rett. I vedlegg I er kravet at megging av kabler skal utføres årlig eller oftere.