Overtrykkskontainer Utkolingstid LOP

Spurt 14:08 - 29.11.2012 av JH|Siste svar 13:40 - 14.3.2013 av Forumleder

JH

Hei,

Hva er krav til utkoblingstid til en overtrykksunit (kontor) ved ""loss of pressure"" ergo at den mister overtrykk p.g.a. dør som åpnes og lukkes?

Vi har en ROV kontor kontaineren som stenger ned etter 10sek med åpen dør. Dette virker veldig suspekt da denne er full av utstyr som kan være i kritisk operasjon (ROV) utstyr, men dette er dog også ikke Ex utstyr.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (5)

KN

Postet 7:10 - 30.11.2012
Har aldri sett en kontainer med så rask utkobling.
IEC61892-7 8.5:

Utstyr som ikke er beregnet for ex-område:
Sone 1 - Utkobling så raskt som mulig innen en foreskrevet tidsforsinkelse, idet det tas hensyn til behovet for en programmert nedstenging.

Sone 2 - Programmert frakobling av strømforsyning derom overtrykket ikke kan gjenopprettes over en LENGRE periode eller dersom konsentrasjonen av brennbar gass stiger til et farlig nivå.

Forumleder

Postet 10:55 - 27.12.2012
Det er ikke spesifikke krav til utkoblingstid i seg selv. Kravet retter seg mot trykket som skal være 0,5 mbar. Mindre overtrykk skal trigge hørbar og synlig alarm i SKR, og vanligvis vil uviktig utstyr også trippes. Utstyr som må være i drift (sikkerhetskritisk utstyr) bør derfor være i ex-utførelse.

Overtrykk..?

Postet 22:37 - 28.12.2012
Hei,
I Z015 så står dette:
""Det skal da alltid være et overtrykk på 5 mmVS (50 Pa) inne i containeren. Nivå for alarm og utkopling bør
settes til 2,5 mmVS (25 Pa)""
Dette betyr vel at trykkbryterene, som aktiverer riggsignalalarm, lokal alarm og tripping av konteiner kan settes til 0,25mbar...?
Hilsen Aker Solutions elektriker...

Livar Risa

Postet 0:06 - 21.1.2013
Hei
Ang. nedstengingstid på overtrykscontainere så er det generelt praktisert 30 sekunder sammenhengende trykkfall av industrien.

Noen anlegg har også dørbryter som aktiverer nedstenging umiddelbart.

Vi praktiserer 30 sekunder med 10 sekunder forsinkelse på den akustiske alarmen. De siste 20 sekundene før nedstenging aktiveres går den akustiske alarmen. ""Lyssignalet"" aktiveres umiddelbart og er aktivt til trykket gjennopprettes, dette må kvitters ut ved trykk fall etter nedstenging.


I h.h. til Norsok Z015 så kan en bruke 25 Pa som alarmgrense.
I h.h. til DNV 2.7-2 så er denne grensen 50Pa.

De mest brukte måleenhetene er: 50Pa = 5mmVs = 0,5mbar = 0,200inVs

Hilsen
Livar Risa

Forumleder

Postet 13:40 - 14.3.2013
Ser at Livar Risa har gitt detaljene på dette, og vytterligere kommentar er derfor ikke vnødvendig herfra.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.