Panelovn i offshore kran?

Spurt 10:54 - 30.4.2015 av Nysgjerrigper|Siste svar 7:10 - 4.9.2015 av Jan Ødegaard

Nysgjerrigper

Vil denne 1000w panelovnen være godkjent for montering i førerkabinen på en offshorekran?
Det er ikke EX sone inni kabinen.
Har kikket litt i IEC 61892-3 men blir ikke helt klok på dette.
Imøteser et klart svar!

http://www.wilfa.no/wp-content/uploads/2014/07/poe-1000_panelovnlunmiljo_1000w.pdf
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (6)

BP

Postet 10:30 - 4.5.2015
Så vodt jeg ser er ikke den wilfa ovnen DNV godkjent.

http://www.frico.se/no/Produkter/Konvektorer-/konvektorovner/thermowarm-twt/
TWT100 serien er godkjent.

http://www.telco.no/Skipsovn%20t2rib.htm
T2rib er en annen variant.

Jeg tror også ribberørsovner er godkjent, men jeg har ikke sikker dokumentasjon på dette.

Jan Ødegaard

Postet 7:58 - 12.6.2015

Du sier ikke hva slags plattform dette dreier seg om. Dette har betydning i forhold til DNV som krever godkjennelse på "sine" plattformer - flytere. På faste plattformer derimot er det ikke tilsvarende krav. Ser at BP opplyser at denne ovnen ikke er godkjent av DNV og følgelig ikke kan benyttes.

Når det gjelder IEC 61892 er dette tatt opp i både del 3 og 6. Del 3, punkt 11.1 gir føringer om miljø (IP-grad), mens del 6 punkt 13.3 gir føringer om plassering.

Tidligere var det spesifisert at konvektorovner m.fl. var godkjent. Dette er nå tatt vekk, men det er ikke det samme som at de ikke kan brukes.

Hvis dette gjelder en fast innretning er det derfor uproblematisk å bruke denne ovnen.

Nysgjerrigper

Postet 17:54 - 28.7.2015

Det er snakk om panelovn på flyterigg på norsk sektor. Ikke fast plattform.

Riggen har DnV klasse.

Hva blir konklusjonen da?

Jan Ødegaard

Postet 13:05 - 31.8.2015

Konklusjonene blir at ovnen er godkjent av Nemko og kan brukes. DNV godkjenner ikke slikt utstyr.

luter

Postet 22:22 - 31.8.2015

Ser de faktisk gjør det.. Jan : vet du hvorfor om en event der vekk fra kr?

Jan Ødegaard

Postet 7:10 - 4.9.2015

Kan du presisere litt hva du mener ?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.