Hei!
Vi har høyttalere, av ledene materiale, (i boligkvarter, ikke ex) som blir forsynt med 100 VDC når de er aktive.Kablene inneholder ikke armering, dermed er det ikke tilførsel av PE-jord.Hver høyttaler har bonding, 6mm jordingskabel som er skrudd på jordingsskrue utvendig på høyttaler og går til en lokal jordingsskinne som er sveist til struktur.
Kan vi si at denne bondingen fungerer både som PE-jord og bonding, eller må høyttalerne forsynes med egen PE-jord? Dersom en må ha egen PE-jord, hva er grunnen til det når vi har det opplegget som beskrevet over? Med tanke på elsikkerhet så virker det godt nok, men det er noe som skurrer for meg ettersom det er krav til både PE-jord og bonding.
MvhAutomatiker
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Bondingen som du beskriver vil fungere som PE, og dermed er du på sikker grunn.
Gjelder dette også for 230v utstyr, kan en la være å trekke med jordleder i kabel til lysarmaturer og stikk, så lenge en har tilstrekkelig bonding på dette?
Spørsmålet ditt har på en eller annen måte gjemt seg. Fant det tilfeldig nå, og svaret er nei.