Permanent installasjon av lys i et lagertelt laget av stillas.

Spurt 16:56 - 5.1.2016 av Tor J|Siste svar 12:58 - 21.1.2016 av Jan Ødegaard

Tor J

Er det lov å montere permanent belysning I et lagertelt som er bygget opp av stillas og dekket med presseninger? Installasjonen er offshore, og har ex armaturer.

Det er idag provisorisk installasjon, som har vært I noen år. Hvor lenge kan vi eventuelt ha en slik provisorisk installasjon? Hva sier regelverket om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 12:58 - 21.1.2016

Teltet i seg selv er ikke definert som et midlertidig utstyr. Regner med at dette ikke dreier seg om sikkerhetskritisk utstyr, og da skal tilkoblingen til plattformen i utgangspunktet gå over stikk som er tilkoblet laveste på nedstengingsnivå.

Regelverket sier at midlertidig utstyr bør vurderes etter et års bruk. Dette innebærer at bevegelig kabel byttes ut med permanent opplegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.