Er det lov å montere permanent belysning I et lagertelt som er bygget opp av stillas og dekket med presseninger? Installasjonen er offshore, og har ex armaturer.
Det er idag provisorisk installasjon, som har vært I noen år. Hvor lenge kan vi eventuelt ha en slik provisorisk installasjon? Hva sier regelverket om dette?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Teltet i seg selv er ikke definert som et midlertidig utstyr. Regner med at dette ikke dreier seg om sikkerhetskritisk utstyr, og da skal tilkoblingen til plattformen i utgangspunktet gå over stikk som er tilkoblet laveste på nedstengingsnivå.
Regelverket sier at midlertidig utstyr bør vurderes etter et års bruk. Dette innebærer at bevegelig kabel byttes ut med permanent opplegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.