PI test av 690V motorer

Spurt 6:36 - 11.4.2024 av SEB|Siste svar 16:38 - 12.4.2024 av Hugo Hammer

SEB

Vi har en del store motorer på 690V, ca 850KW, der det skal gjennomføres PI tet på, i utgangs punktet ønsker vi å gjøre det fra VFD (VFD blir med i måling). + kabel

Er dette en akseptert måte å gjøre dette på?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Hugo Hammer

Forumleder
Postet 16:38 - 12.4.2024
Instructor contact card

PI er en godt måte å måle på men det er å anbefale å koble direkte på motoren for å få verdier man kan bruke for å følge med på hvordan isolasjonen utvikler seg over tid.Hvis man samler data fra målinger med motor + kabel vil man ikke kunne bruke dataene hvis man eventuelt må bytte kabelen og man kan heller ikke se om det er motor eller kabel som er dårlig.