dette er en 6kv motor, vi måler kabel og motor i ett fra tavlerom,
5000V 10min
vi har historikk fra tidligere PI tester:
2012: PI 3,08
2016: PI 2,56
2020: PI 2,09
er dette ett sikkert tegn på at isolasjon begynner å bli dårlig? kan vi forvente havari?
meggerresultatene er fine 4,25Gohm 1min 5000V
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Leste / Google at minimumverdi pi test er 2. Eg ville sendt spesifikasjon motor til, og sjekket med leverandør av tester eller noen som kan tolke reultater med sikkerhet. Godt mulig du kan bidra til å unngå ett havari
Hei, det er som Rh skriver her greit å sjekke med leverandør.
Dårlig PI kan skyldes ytre forurensninger og fukt og ikke nødvendigvis defekt isolasjon.
Temperatur har også stor innvirkning og således kan man få forskjellig PI avhengig av om man tester rett etter at motor er tatt ut av drift eller etter mange timer nedkjøling.
Har dere PI kurvene eller måler dere manuelt ved avlesning 1 min og 10 min?
Bruker dere Guard på endeavslutningene?
Hei og takk for svar.
vi har egen funksjon på meggeren som regner ut PI automatisk, har ingen kurver på dette
vi bruker ikke guard når vi tester