Potensialutjevning/Utjevningsforbindelser for offshore anlegg

Spurt 10:17 - 27.5.2015 av Espen|Siste svar 10:09 - 28.8.2015 av Espen

Espen

Hei

Har en del spørsmål angående temaet Potensialutjevning/Utjevningsforbindelser for offshore anlegg.
Her kan JA og NEI svar brukes.

Er en montasjeplate i en EXde kapsling en «utsatt ledende del» som skal ha utjevningsforbindelse?
Eventuelt dermed ha en utjevningsforbindelse med halvparten «mm2» som tilførsel-kabel (2,5 120mm2, IEC 61892-6, 4. tabell 1)?
Og eventuelt greit og tilkoble denne til PE skinne i Exe del?
Må platen fortsatt ha utjevningsforbindelse, hvis den har meget bra metallisk kontakt til kapsling, og kapslingen allerede har utjevningsforbindelse til struktur/ramme.

Er en Exe kapsling til et EXde panel en «utsatt ledende del» som skal ha utjevningsforbindelse? Og dermed ha en utjevningsforbindelse med halvparten «mm2» som tilførsel-kabel (2,5 120mm2, IEC 61892-6, 4. tabell 1)?
Og eventuelt greit og tilkoble denne til PE skinne i Exe del?

Er det nødvendig med utvendig utjevningsforbindelse for en EXde kapsling, hvis alle kapslingers deler har «innvendige» utjevningsforbindelse til PE skinne i Exe delen til kapslingen og PE skinnen er jordet til struktur/ramme?

Skal dør/lokk til Exe del til kapsling som ikke inneholder strømførende komponenter ha utjevningsforbindelse?
Er dør/lokk til en kapsling, av type «Andre ledende deler?
«Andre ledende deler», er det for eksempel, kabelbaner, beskyttelsesdeksler, supportutstyr/del, montasjeplate for utstyr eller instrument i felt..?

MVH Espen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Jan Ødegard

Postet 11:01 - 3.7.2015

Montasjeplaten er en dela av Exde-kapslingen, og skal ikke utjevnes separat. Kapslingen skal derimot utjevnes til struktur dersom den er montert i sone 1. I sone 2 er dette ikke krav forutsatt at kapslingen er i god og direkte kontakt med struktur. Utjevning SKAL forbindes til struktur . IKKE til PE-skinne/klemme.

Mulig jeg misforstår, men antar at dette er en sammensatt kombikapsling bestående av Ex e og Ex d kapslinger. Dette blir å betrakte som en kapsling, og kravene er som nevnt ovenfor.

Lokket, som også er en del av kapslingen, trenger ikke utjevning dersom det ikke montert utstyr i lokket.

Definisjonene er som følger:

Utsatt ledende del: Del av den elektriske installasjonen som kan bli spenningsførende feil i anlegget. Koblingsbokser, motorer, armaturer - alle komponenter med ledende overflate.

Annen ledende del. Ikke del av den elektriske installasjonen, som likevel kan bli spenningsførende ved feil i anlegget. Kabelgater, motorfundament, rørføringer, ventilasjonskanaler etc.

Espen

Postet 10:09 - 28.8.2015

Takk for svar:)

MVH Espen

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.