Retning glands

Spurt 7:03 - 15.11.2012 av NK|Siste svar 11:44 - 27.12.2012 av Forumleder

NK

Er der et krav i noen foreskrift om at glands ikke kan peke oppover (f.eks være montert på toppen av en koblingsboks), eller er der spesielle krav til glands som monteres på denne måten?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

BP

Postet 14:15 - 17.11.2012
Før i tiden"", altså i FEA-M 1990, sto det skrevet at kabelinnføringer skulle være på underside eller i siden av bokser og skap.
Denne formuleringen finner jeg ikke igjen i ""nye"" NEK, men den er sikkert bare omformulert til at man skal risikovurdere installasjonen.

Det sto også skrevet at kabler skulle ha dryppkant før de gikk inn i niplene, men det finner jeg heller ikke tilbake til.

Utvendig er det krav til minimum IP56 (min tolkning) så strengt tatt kan vel f.eks. IP67 nipler monteres oppover.
Men jeg synes det er dårlig handtverk...

NK

Postet 8:30 - 28.11.2012
Finner i E-001 ""All cable entries to equipment located outdoors and in wash down areas should be from below. Top entry is
not allowed and side entry shall be provided with drip nose.""

Men finnes der noen form for tilleggs beskyttelse vi kan bruke for å kunne bruke dette i andre situasjoner der det ikke er far for fukt? (under tak, men ikke innendørs). Trenger henvisning til regler.

Forumleder

Postet 11:44 - 27.12.2012
Det er en liten gradsforskjell mellom NEK 410 og IEC 61892. Det generelle kravet er at denne montasjeformen skal unngås, men kan benyttes dersom det arrangeres spesiell beskyttelse slik at niplene ikke blir utsatt fore direkte vannsprut.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.