Hei, Lurer på om det er krav til å ha en sikkerhetsbryter foran en elektromotor? Hvis ja hvor skal denne plasseres, og gjerne referanse til regelverk der jeg kan finne dette. Har en problemstilling der vi har to stk 350kW motorer, og der starterskuffen står 300m unna. Er det godt nok å evt låse av starterskuffen når en skal ha vedlikehold osv?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:32 - 16.7.2013
Det er ikke krav om sikkerhetsbryter lokalt ved elektromotor. Derimot er det krav til sikker isolering av motoren når motor og starter er plassert ""langt"" fra hverandre (IEC 61892). Dette innebærer i første rekke avlåsing i tavla iht prosedyre, sikkerhetsbryter lokalt eller fjerning av knivsikringewr.