Spørsmål ifm hovedoppgave

Spurt 9:07 - 30.1.2014 av Frode|Siste svar 9:56 - 3.2.2014 av Forumleder

Frode

Hei!
Vi er en gruppe på elkraft ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som skal skrive en hovedoppgave for Statoil. Oppgaven handler om ny løsning for en av 690V hovedtavlene på Åsgard B-plattformen.
I den forbindelse lurer jeg på om noen har noen gode tips å komme med. Hvilke forskrifter og normer gjelder, finnes det noen gode håndbøker, tag-manualer og så videre.
Er det NEK 410 som gjelder her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:56 - 3.2.2014
Følgende forskrifter gjelder:
Ptil's HMS-forskrift.
FEU
FEL

Standarder:
NEK 439
IEC 61892
NORSOK E-001

NEK 410 er ikke relevant her.