Hei

Jeg skal finne strømføringsevnen til en kabel som skal installeres. På landinstallasjoner ville jeg brukt NEK:400 som er veldig oversiktlig og grei, men offshore er det ikke det samme.

Her bruker jeg NEK IEC 61892 del 4 - kabler.
Her finner jeg under kapittel 4.3.3 Tabell 4-6 som viser de aktuelle strømføringsevnene ved kontinuerlig drift. Disse kan jeg så multiplisere med evt faktorer for temperatur, 0.85 for flere enn seks kabler, faktor for korttidsdrift og faktor for intermitterende drift og alt er bare velstand. Det eneste jeg savner her er Referansemetode for installasjon. Men disse ligger ""integrert"" i Tabell A.X i Annex A.

Så her ser det ut som om informasjonen ligger dobbelt, både i kapittel 4 og i Annex A. Så hvilken skal vi bruke?
Det interessante er at det ikke henvises til det informative vedlegg A noe sted?

Men i MERKNAD til kapittel 4.3.1 Ledertversnitt, står det at: ""Tabellene som er inkludert i denne normen for merkestrømmene gir bare omtrentlige verdier...I særlige tilfelle er imidlertid en mer nøyaktig beregning tillatt, basert på eksperimentelle eller beregnede data som er akseptable for alle interesserte parter.""

Betyr dette at vi da kan bruke NEK:400 tabell 52B-2 likevel?

mvh
Mats
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Mats

Postet 6:31 - 28.3.2012
Hei

Ser ut som om jeg var litt rask her.
Under kapittel 4.3.3 like over Tabell 4 står det: ""En valgfri alternativ metode er gitt i Tillegg A (informativt) når den er anvendt under kyndig ingeniørmessig oppfølging"".

Videre ser det ut som om tabellene i NEK:400 samsvarer med de i IEC 61892?
Noe som kanskje er litt rart i og med de i NEK:400 kun gjelder for uarmerte kabler mens de i IEC 61892 gjelder for begge typer (bortsett fra enledere hvor armeringen er sammenkoblet i begge ender).

mvh
Mats

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.