Størrelse jordfeilstrøm IT system skip

Spurt 22:33 - 15.9.2020 av Rh|Siste svar 8:29 - 17.9.2020 av Ole Petter Sørensen

Rh

Vi kjenne tilnærming i nek 400 for størrelse jordfeilstrøm er. Dette er da med utgangspunkt størrelse trafo og da ett estimert antall kabel som ligger på denne.

2ma x kva trafo gir 2A på 1000kva trafo.

Hvordan blir dette (første jordfeilstrøm) på skip it nett 690 /440 /230V eksempelvis Tot.4,5Mw gen kapasitet og ca1000.meter kabel.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter Sørensen

Postet 8:29 - 17.9.2020
Her ikke et godt svar på spørsmålet ditt. På 690 volt er det ofte motstandsjordet nett der de spesifiser hvor stor strømmen skal være.

I dag er det installert jordfeilbryter.

https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Motstandsjordet-nett

Her ligger også en tidligere noen sider fra en tidligere utgave av E-001.

Siste utgave finner du på linken under.

Norsok E-001 Electrical systems (Edition 2016)

https://standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/e-electrical/e-0012016/

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.