tavler

Spurt 10:27 - 12.5.2005 av ole gunnar|Siste svar 7:12 - 18.5.2005 av Forumleder

ole gunnar

Er det krav til dobbelisolering av kabel i fra skinner til bryter
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:12 - 18.5.2005
Det er ikke krav til dobbelt isolering, krav til kabelføringer er beskrevet i IEC 60439-1 punkt 7.8.

Det står også noe i FEA-M vedrørende overnevnte problemstilling i § 1648 underpunkt 2. Hvor de beskriver krav til jord-og kortslutningsikker forlegging på interne kabelføringer fra skinne til effektbryter. Det var kanskje det du tenkte på.