Utgjevningsforbindelse nippel

Spurt 15:43 - 12.8.2015 av Oddbjørn Bergøy|Siste svar 19:20 - 19.8.2015 av Oddbjørn

Oddbjørn Bergøy

Kan en bruke messing nippel over 32mm i en plast boks offshore, og er det eventuelt krav om utgjevningsforbindelse til disse ? Blir fortalt at det er ok å bruke messing nippel I plast boks men kun om disse er over 32mm... Hvor står dette eventuelt ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Jan Ødegaard

Postet 8:40 - 17.8.2015

Ja, man kan bruke en messingnippel > 32mm i en plastkapsling selv om dette ikke er en ideell løsning. Regelverket anbefaler samme materiale for både nippel og kapsling. Plastnipler har to begrensninger - de kan max være M 32 og kan ikke brukes på armerte kabler. Dette finner du i IEC 61892-6 punkt 5.6.

Når det gjelder utjevning er kravet at såkalte andre ledende deler (ikke deler av den elektriske installasjonen) skal utjevnes dersom de ikke er i direkte kontakt med struktur. I sone 1 skal det utjevnes uansett. IEC 61892-6 punkt 4.4.

Oddbjørn

Postet 19:20 - 19.8.2015

Takk for et godt svar

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.