Utjevningsforbindelse av tavler.

Spurt 15:54 - 21.7.2015 av Elektro|Siste svar 9:57 - 15.12.2015 av Jan Ødegaard

Elektro

Hei

På plattform så utjevner vi alt av motor og tavler ute i felt til struktur, men innvendig på tavler har vi det litt mangelfullt.

Skal tavler utjevnes, viss den har PE- leder i stigekabel?

Skal alt av hovedtavler i tavlerom utjevnes seperat fordi om dei står rett ved siden av hverandre?

Dette spørsmålet gjelder også i boligkvarter der vi følger Nek 400

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (5)

Jan Ødegaard

Postet 12:44 - 31.8.2015

Svaret blir enkelt - ja til alt.

Elektro

Postet 7:27 - 14.9.2015

I hus er det jo vanlig å bruke PE-leder I stigekabelen, uten noen ekstra form for utjevning av underfordelinger.

Har du noen henvisninger til forskrifter på dette temaet, eg finner på utvendige motorer og utstyr utvendig, men ingen referanser på tavler om hvordan kravene er.

Jan Ødegaard

Postet 7:13 - 1.10.2015

Hva man gjør i husinstallasjoner er en ting. Glem det. I utgangspunktet skal både utsatte ledende deler og andre ledende deler utjevnes dersom disse ikke er i direkte og solid kontakt med struktur. I sone 1 skal de utjevnes uansett. Dette finner du mer om i IEC 61892 del 6 og 7.

Elektro

Postet 14:22 - 26.11.2015

Vi har hatt folk på ex-kurs hos dere og dei sitter igjen med oppfatning at I uklassifiserte områder trengs ikke utjevning av motorer, tavler o.l. viss PE-leder I kabel tilfredstiller kravene

Er dette rett oppfatning, det strider litt imot ditt tidligere innlegg at alt skal utjevnes.

Jan Ødegaard

Postet 9:57 - 15.12.2015

Ikke helt rett. I uklassifiserte områder (og i sone 2) behøver man ikke separat uthevningsforbindelse under forutsetning av at det er god mekanisk kontakt direkte mot struktur. Med god mekanisk kontakt menes at kontaktflatene er rene og at utstyret er tilstrekkelig boltet til struktur - ref IEC 61892-6 punkt 5.3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.