Utkoblingstider for jordfeil i IT anlegg offshore

Spurt 12:16 - 17.3.2017 av MHA|Siste svar 8:33 - 22.3.2017 av Jan Ødegaard

MHA

Hvor kan jeg finne info om krav til utkoblingstider ved jordfeil i IT anlegg offshore eller i maritime anlegg. Dette er beskrevet i NEK400-4-41 og IEC 60364-4-41 for landbaserte anlegg. Tilsvarende standard for maritime installasjoner NEK 410 eller IEC 60092 har ikke tilsvarende beskrivelser slik jeg ser det. Spørsmålet er også relevant for andre MODU også som forholder seg til IEC61892 standarden.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 8:33 - 22.3.2017

Hverken IEC 61892 eller NEK 410 (IEC 60092) har detaljerte krav til dette. Det som i praksis legges til grunn er, som du også er inne på, NEK400-4-41, uten at er referert til denne i IEC 61892 eller NEK 410.