Varmekabel

Spurt 9:13 - 4.12.2015 av Kristian|Siste svar 9:53 - 15.12.2015 av Jan Ødegaard

Kristian

Hei, hvordan er det med forskrifter på antall kordeller på ledere i boligkvarter på plattform. det er oppussing i garderobeanlegg og skal legges nye varmekabler. Tilførselen til de gamle varmekablene var av en-kordels kabel. finner ikke frem til dette i NEK

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

GT

Postet 14:32 - 5.12.2015

Er vell ikke praksis i dag å bruke denne typen kabel.Men det vil uansett ikke ha tilbakevirkende kraft.Det skal vurderes om modifikasjonen (elektrisk), er av et slik omfang at det burde vurderes nyere løsninger.Men det er ikke et krav slik jeg leser IEC

Jan Ødegaard

Postet 9:53 - 15.12.2015

IEC 61892, del 3 punkt 15.11 krever flertådet kabel.