Varmekabel avløp fryserom skip

Spurt 11:50 - 14.11.2012 av A.B.|Siste svar 13:54 - 2.1.2013 av A.B.

A.B.

Hei, jeg har et spørsmål. Stiller Nek 410 noen krav til valg av type varmekabel for frostsikring av avløp i fryserom ombord på skip. Jeg lurer da på om varmekabel må være av selvbegrensende type, eller om man kan benytte en som ikke er det?

Denne varmekablen er til avløpet på en fordamper/kjølevifte enhet i fryserommet. Styriing av varmekabel er en 1 pol mikrobryter i kontrollenheten til kjøleviftene som blir aktivert under avriming.

På forhånd takk for svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 11:46 - 27.12.2012
NEK 410 har ingen føringer på dette. Bruk hva du vil. Dog er det et krav at alle varmekabelkurser skal beskyttes med jorfeilbryter med 30 mA utløsestrøm.

A.B.

Postet 13:54 - 2.1.2013
ok, takk