Vern i alle faser?

Spurt 6:48 - 9.4.2003 av Harald Mollan|Siste svar 10:59 - 11.4.2003 av Forumleder

Harald Mollan

I en provosorisk EX fordelingstavle 230 V 1 fase som skal brukes offshore på et TNS anlegg er det ikke krav til vern i nulleder. Det er jordfeilbryter på kursen.
Er det krav til vern i begge faser når det er et IT anlegg under ellers samme forhold?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:59 - 11.4.2003
Ja, når det IT så er det krav til vern i begge fasene.