Kabeltrommel med sleperinger i en Exi kretsKabeltrommel med sleperinger i en Exi krets

Kabeltrommel med sleperinger i en Exi krets

MHA
MHA

Hei

Vi vurderer å bruke en slangetrommel for opprulling av en kabel. Denne kabeltrommelen har en form for sleperinger og er ikke sertifisert som Ex/Exi.

Kan vi uten noen form for godkjenning bruke den i en Exi krets og betegne den som en simple apparatus eller bør det være en sertifisering som en Exi komponent, evt en egendeklarasjon?

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Re: Kabeltrommel med sleperinger i en Exi krets

Re: Kabeltrommel med sleperinger i en Exi krets
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

dette er en konkret problemstilling det er vanskelig å svare på uten å ha sett utstyret i praksis. Enkle apparater skal vurderes av personell med kompetanse på de gjeldende kravene for enkle apparater og egensikre kretser i IEC 60079-0, IEC 60079-11 og IEC 60079-14. Dersom denne personen finner at løsningen er innenfor kravene, kan dette egenerklæres uten videre sertifisering. Vær obs på spolevirkningen i en trommel.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.